大家好
有一台西门子M420 0.75KW变频器,两个LED指示灯闪烁,查资料说,变频器未准备好,是不是与外围线路有关
14-04-16 15:40
你没有BOP操作面板?
14-04-17 09:26
好了,p010改0
14-04-17 17:14
原来的P0010 = ?那个参数是调试用的参数,正常状态就应该是 = 0的。
14-04-17 21:42
原来p0010被谁改成1 了,可能是工厂电工搞得
14-04-20 20:09
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-04-20 21:29