[size=1]我想现实一个功能,就是程序运行到一定时间(例如3次,或者1天)后,整个程序就锁住不能再工作?
好象M8000和M8002又没法受控制,是吗?那有什么方法吗?[/size]表情
14-04-15 10:59
例如FX系列   LD=  D0  K1
            CJ  P63
当然,实际肯定还有一些保护现场的工作,以策保安全。
Regards
14-04-15 11:07
用断电保存寄存器。
14-04-15 12:27
时间到输出指令禁止输出就行了
14-04-16 11:20
       人家找人解掉就可以了。遇到过30PLC时间锁的问题,还好没有密码,修改程序就OK啦。
14-04-17 18:26
如果只是试验,尚可;
如果针对设备,本人反对这种做法,无论何种理由。
14-04-17 20:26
嗯,实验而已,想看看PLC具体还能现实什么功能的!
14-04-21 11:19
那肯定是要设密码的~!时间锁是什么意思?
14-04-21 11:20
有没有具体程序,例个给我看看
14-04-21 11:42
下图是实际使用程序部分,X0断开情况下,在3秒内连续按下5次X1按钮及解除限制。
附件 1.jpg
附件 2.jpg