主题:求助台达变频器重载跳cf3的问题

点击:548 回复:3

台达变频器55kw带小电机正常,实测电流与变频器显示电流基本一致,但客户拿过去带重载就会跳CF3故障,请求帮助这是霍尔有问题还是驱动电路由问题?哪位大侠给个指点啊~~~~~
14-04-11 17:27
我也遇到个变频器带小马达可以上机报错的问题
14-04-12 14:44
应该是霍尔有问题,电流检测不准。
14-04-21 10:40
是霍尔的问题 小电机电流小检测不出来
14-04-23 16:34