主题:三菱Q系列SM412;SM413;SM414是多少秒时钟
点击:23683 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
测试时SM412,SM413,是1秒,SM414是30秒,与说明书的不一样啊
14-04-10 22:25
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
SM412是1秒时钟
SM413是2秒时钟
SM414是2n秒时钟
14-04-11 09:06
2楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
SM414是2n秒时钟,又是多少,能详细说一下吗?小的不明白。是否是2*30S=60S ???????
14-04-19 07:15
3楼
编辑
引用
管理
jjm19982324
SM414的周期是由SD414的值决定的,2倍的SD414值。
19-03-09 14:56
4楼
编辑
引用
管理
jjm19982324
如果不设定SD414值得话,SM414默认是60秒。