登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:PLSY指令

点击:1237 回复:2

我想用PLSY指令控制2台步进电机的运动,但是现在的问题是Y0能够正常输出,而Y1不能正常输出,只输出一个脉冲停止了,而且也没有把M13置零。请大神看一下问题出在哪?谢谢!
LD M12
PLSY D12 D13 Y0
LDF M8170
RST M12
INC D16
LD M13
PLSY D14 D15 Y1
LDF M8170
RST M13
INC D17
14-04-10 15:52
Y1输出监控是m8173
14-04-10 16:15
表情非常感谢您!我的问题解决了。