主题:怎么解决单项变频器对步进电机控制器的干扰
点击:775 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
574182676
步进控制器输出一个点控制变频器启动后 运行没多久控制器就会坏掉不发脉冲 怎么解决单项变频器干扰
14-04-09 07:48
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器怎么用步进去控制?
二个是同一路供电电源?
最后修改:
2014/4/9 8:40:17
14-04-09 08:38
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器输出线用屏蔽的。步进控制器家装隔离变压器。
最后修改:
2014/4/9 11:17:00
14-04-09 11:16
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
变频器输出用磁环,控制器电源用滤波器
14-04-09 14:29
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的输入和输出,接磁环或滤波器。变频器的电机PE端子与变频器输出的PE端子有一颗10平方截面的电缆连接。
14-04-09 15:10
5楼
编辑
引用
管理
xlian
控制器前端加电源滤波器;变频器输出端加磁环;控制器与变频器的连接加隔离且连接线用屏蔽电缆
14-04-09 16:12
6楼
编辑
引用
管理
574182676
经过重新布线 加滤波 隔离 接地 妈呀 终于解决啦 多谢
14-04-09 19:08