登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[原创]我是菜鸟,请教交流接触器的有关问题

点击:2541 回复:8

大家好,我是学环境工程专业的,在作水处理工作,工作中涉及到自动控制问题,向各位专家请教:
PLC的控制信号可以控制交流接触器的开停,能不能反馈给PLC开停的信号?如何实现?请各位大虾不吝赐教,不要笑我啊
05-05-01 23:23
请各位大虾待我入门阿
05-05-01 23:39
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-05-01 23:46
太谢谢您了,我一直不敢肯定,需要有两个常开触点吗?
05-05-02 00:04
另外还想请教一下,PLC输出控制交流接触器,什么情况下要加中间继电器?
05-05-02 00:07
请各位大虾尽快赐教阿
05-05-02 00:27
一般PLC繼電器輸出接點容量,基本上不會超過2.5A!
你說哩?先看書做功課!
05-05-02 01:03
PLC的外接是用继电器吧,怎么能直接控制交流接触器。
05-05-04 11:52
PLC的输出在什么情况下用继电器,那要看控制交流接触器线圈的容量大小了,小容量的接触器可以用PLC的输出直接控制,反之,比较大的就必须加装继电器来控制了。
05-05-04 20:55