点击:6954 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
liu_wenhu
目前居民楼均采用三相四线制供电,(新楼采用保护接地)旧楼没有。
随着用电量的增大,零线烧断,或因其它原因开路。会给用户造成什么危害?
05-05-01 15:00
1楼
编辑
引用
管理
永远的菜鸟
这可麻烦了。弄不好凡是接通电源的电器全烧啊
05-05-01 20:18
2楼
编辑
引用
管理
永远的菜鸟
这可麻烦了。弄不好凡是接通电源的电器全烧啊
05-05-01 20:19
3楼
编辑
引用
管理
liu_wenhu
能说说为什么吗?
05-05-01 20:44
4楼
编辑
引用
管理
lxiji123
因为零线烧断,居民楼用电是三相不平行的,用电负荷大的电压就低,负荷小的有高电压,成为恶性循环,导致烧毁电器。
05-05-01 21:07
5楼
编辑
引用
管理
sywanglifeng
太惨了,修电器发了。
05-05-01 21:08
6楼
编辑
引用
管理
liu_wenhu
引用
lxiji123
在 2005-5-1 21:07:00 发言
【内容省略】
说的有道理。那么怎样来预防,采取什么有效措施避免损失呢?
......................................................
欢迎大家共同参与。谢谢!
05-05-02 11:43
7楼
编辑
引用
管理
冰封
如在每户人家进线安装熔断器,是否能避免呢?
05-05-02 19:45
8楼
编辑
引用
管理
liufutom
采用重复接地的方式来预防,熔断器不管用.重复接地没有不懂的,不用解释了吧?
05-05-03 01:57
9楼
编辑
引用
管理
冰封
是家电接地还是变压器接地?
重复接地该如何接呢?
05-05-03 11:22