前两天由于设备停止稼动后重新开机,一个三菱A700 3.7lkw拖动一台住友减速电机,平时都很正常的运转,重新开机后,变频器无输出频率,拆除变频器输出线后上电,变频器就显示有输出频率,重新接上输出线后电机就运转正常了。
期间变频器无报警,请教一下各位这是什么原因引起的。
点击:1243 回复:14
引用 18013840174 在 2014/4/3 11:19:16 发言【内容省略】
给了运转信号,变频器就是没输出。关电拆除马达线给变频器上电后,变频器显示有频率输出。重新关电将马达线接上后,变频器就输出正常了,马达也开始运转了。期间无报警。引用 cfg168 在 2014/4/3 12:15:01 发言【内容省略】
我拆除的马达电源线是从接线端子排处拆除,不是直接从变频器上拆除,开始我也以为是信号问题,短接变频器正转启动端子还是没反应,所以我对这个问题比较疑惑。