登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:遇到一个设备故障处理问题,特来请教各位。

点击:1243 回复:14

前两天由于设备停止稼动后重新开机,一个三菱A700 3.7lkw拖动一台住友减速电机,平时都很正常的运转,重新开机后,变频器无输出频率,拆除变频器输出线后上电,变频器就显示有输出频率,重新接上输出线后电机就运转正常了。
期间变频器无报警,请教一下各位这是什么原因引起的。
14-04-03 10:57
什么情况,输入给了吗。还是拆线,装线的时候段电重启好了?
14-04-03 11:19

引用 18013840174 在 2014/4/3 11:19:16 发言【内容省略】

给了运转信号,变频器就是没输出。关电拆除马达线给变频器上电后,变频器显示有频率输出。重新关电将马达线接上后,变频器就输出正常了,马达也开始运转了。期间无报警。
14-04-03 11:48
就动了输出线  有点不可思议啊
14-04-03 11:59
呵呵,信号线接触不良所致的吧。
也就是说,启动信号接线端或者焊接在电路板的接线模块有接触不良的情况,当拆卸马达电源进线变频器这边的接线头的时候,微震动变频器导致接触良好。
14-04-03 12:15

引用 cfg168 在 2014/4/3 12:15:01 发言【内容省略】

同意楼上的说法
14-04-03 12:27
4楼说的有可能
14-04-03 13:55

引用 cfg168 在 2014/4/3 12:15:01 发言【内容省略】

我拆除的马达电源线是从接线端子排处拆除,不是直接从变频器上拆除,开始我也以为是信号问题,短接变频器正转启动端子还是没反应,所以我对这个问题比较疑惑。
最后修改:2014/4/3 14:23:07
14-04-03 14:22
顶一下。
14-04-07 16:57
     信号?变频器输出线压到信号线?
14-04-07 17:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯