主题:我遇到的FX1N-60MR奇怪现象,求大侠解释
点击:574 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
357047007
我给客户调试一设备时,没有登陆关键字,轻松读出PLC程序,型号FX1N-60MR,读程序时有不正常的提示,重试也一样,
附件:
[
本地下载
]
打开程序发现没有X001的编辑程序,但X001触点在用,是外接一接近开关,检测工作次数。程序里没有子程序,也没有变址寻址与其他功能指令,但就看不到X001的用处,我取下X1的接线,设备工作就不正常了,接上又好了。我想问高手这程序时怎么编写到PLC的,这是一台点焊机控制程序。我上传到附件里大家看看是什么原因?谢谢高手赐教!
附件:
[
本地下载
]
14-03-30 12:16
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
高速计数
认真看看手册
14-03-30 13:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;程序中有用到CC235以后的就说明使用高速计数,对应输入点与计数器是直接对应的;
14-03-30 14:38
3楼
编辑
引用
管理
357047007
谢谢,我把这个忘掉了。学习到了!
14-03-30 15:02
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
多看看有没高速计数器
14-03-30 23:43
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
检查使用X001对应的高速计数器.C235等.
看编程手册,高速计数器相关部分.
程序编写中会出现C235等运算处理程序,不会出现X001之类的,但X001也不能被用到其他用处,那样资源冲突.