登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处
点击:1687 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
地球
[face=楷体_GB2312][/face]变频器瞬停再启是什么意思?有什么好处?本人刚刚学习变频器知识,请大家给我深入指导下,谢谢!
14-03-29 18:35
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
捕捉再启动功能,一般是针对电网晃电导致的系统关机自动再启动。无需人为的干预。这主要是针对电网不稳定,且变频器控制的是风机泵类负载。
最后修改:
2014/3/29 20:07:48
14-03-29 20:07
2楼
编辑
引用
管理
地球
谢谢你的解释
14-03-29 21:45
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
瞬停再起不会报警??
14-03-29 23:25
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个危险性也很大
14-03-30 08:06
5楼
编辑
引用
管理
jxwsdd
这个可以设置的吧?
一般是电网电压低于多少的时候用这个功能,
14-03-30 18:30
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
设置了捕捉再启动以后,一旦因电网晃电停机回复后自动再启动。如果有编码器,就无所谓了,如果没编码器反馈,需要设置好捕捉电流,捕捉电流不要太大了。否则电机在再启动时会过电流。
14-03-30 20:06
7楼
编辑
引用
管理
地球
在学校实验室做过该实验,但不知在实际生产中的应用
14-04-01 21:33
8楼
编辑
引用
管理
地球
谢谢 你的意见
14-04-01 21:35
9楼
编辑
引用
管理
地球
那个光电编码器吧 装在电机后面 利用PLC脉冲的原理吗
14-04-01 21:42
上一页
下一页
工控新闻
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
第22届中国天津工博会3月18日启幕
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
南钢与和利时签署战略合作协议
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
西门子科技大会即将在京启幕
更多新闻资讯