主题:PLC输入问题

点击:995 回复:15

有一台三菱FX2N -80MR系列PLC,上电运行一会,x06点就有指示,然后对应的输出也有。测量P180光耦没问题,然后在经过一个十脚厚膜电路(BA2394),不知道怎么检测厚膜电路,请问这种问题是怎么回事
14-03-27 18:24
既然输入是通过光耦送给厚膜的,PLC的其它输入点应该也是通过光耦送入这个厚膜的,那你就可以从好的输入点按照这个PLC的标准接入开关导通信号,看厚膜的哪个输出端有电压变化,再对照你怀疑有问题的输入点如法炮制,总能大致判定是厚膜还是光耦的问题啦。
个人意见,仅供参考。
14-03-27 18:52
谢谢
14-03-27 18:54
我估计是电容有问题啊
14-03-28 08:18
同意楼上输入点电容看一下也可以拿掉电容试一下
14-03-28 08:46
谢谢您。
 方便加下你的QQ吗
14-03-28 09:08
你好,我找到小贴片电容,测量电容没有容量了,把它拿下来,现在试机看看,真心谢谢您的帮助
14-03-28 09:11
只是前几天刚刚碰到过吧了
14-03-28 09:19
8楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-28 09:28
我也是新手 我加你吧
14-03-28 09:36