主题:知道总功率,如何算变压器容量
点击:19661 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
caihongwei999
我司现装机总功率为600kw,该匹配多大的变压器?怎么计算的?我算的是0.95功率因素,630kva,不知正确不正确
14-03-27 14:14
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
弱弱的说,你以后不进设备了。还是进了设备在加变压器。万一你的设备都要开的呢。
最后修改:
2014/3/27 15:23:37
14-03-27 15:21
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,其实装630Kva的变压器,也能用。
楼主真是满打满算呀,一个子都不肯多掏。
14-03-27 16:25
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
设备如何,比如是机械加工设备、电加热设备等,以及单台设备最大功率、所在行业等;
并适当留有余量和考虑发展情况。
如果不是新建,可观察一下现有负荷情况;
或参考一下同类型工厂的选型。
14-03-27 16:30
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
caihongwei999
在 2014/3/27 14:14:22 发言
【内容省略】
某工厂有500个员工,按楼主的逻辑,是否应该配500个大便池?难道他们在一声号令之下,统一同时上厕所?
14-03-27 18:05
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当年地震,由于水的污染,震区闹痢疾,我记得工厂的厕所不论男女都是排队的,那个年代就来厂领导都跟着排队上厕所。绝对是一奇观。厂子里流传,说厕所的坑位是经过人员计算的,按照上厕所的时间和次序,以及人员的布局设计的厕所位置和坑位。靠,设计厕所的,他就没考虑闹痢疾会是什么情况?
赶上特殊情况,就会出现超饱和状态了。
14-03-27 18:23
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要我说,630KVA还是小,800KVA或更大,1000KVA,随着发展,电气总容量增容那是趋势。
14-03-27 18:25
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
从发展的角度来看,变压器应该选大一点,但每年的基本电费是按变压器容量交纳的,难道你们当地不收基本电费?
14-03-27 20:46
8楼
编辑
引用
管理
binzhouding
上两台630的一开一备,方便检修。
14-03-27 20:49
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不要这么省
都是些什么设备?
还是要考虑预留
14-03-27 23:09