点击:2230 回复:15

HSPSO  脉冲输出指令,输出的脉冲数存在哪个特殊寄存器? EN后是一直发脉冲还是发一定脉冲数?
14-03-26 08:40
像三菱那样的DRVA  PLSY  PLSR  指令,永宏是如何实现的?
14-03-26 08:42
没人理我。。
14-03-26 16:33
找一本永宏说明书,有电子版的,看一下就知道了。对于这个问题,最好是先去读说明书。仅这里的解答是无法解决问题的,论坛里面只能是提出一些建议,基础的东西还是看书的好。说明书可以在永宏官网去下载。
永宏的脉冲输出指令和三菱完全是二个概念,利用140号和141号指令完成,然后利用软件的数据表格功能来填写须要的参数就行,非常方便。
最后修改:2014/3/26 20:20:37
14-03-26 20:18

引用 wushulin 在 2014/3/26 20:18:38 发言【内容省略】

谢谢,版主  其实我也知道要看手册。可是。。。好吧,我继续看。
14-03-26 21:49
R4088,EN后要看你对应的伺服命令表格怎么设置
14-03-26 22:03

引用 jin4664316 在 2014/3/26 22:03:22 发言【内容省略】

多谢  提醒!!!谢谢
14-03-27 08:45
可以打4000-199-169
14-03-27 15:18

引用 GUOBIWEI 在 2014/3/27 15:18:17 发言【内容省略】

谢谢
14-03-27 22:04
EN=1,脉冲一直发.
14-06-06 19:19