主题:施耐德V61变频器故障

点击:978 回复:2

   客户送来一台施耐德变频器,说是运行中自己就停下来了,查看故障记录显示输入缺相。请各位老师指教一下是什么原因。
14-03-25 22:12
是不是三相检测电路有问题?老实说施耐德真心不咋的。
14-04-10 16:59
问题已经解决。是风扇一运行,就自由停机。更换电容OK 。