登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱A540-37KW,空载上电报欠压(E.UVT)

点击:1128 回复:4

1、空载,上电,充电继电器动作,风扇转,报欠电压,ALARM指示灯闪,蜂鸣器响,测P、N母线电压540V;
2、断电,静态测整流及逆变模块正常;
3、拆机,直接换主板上的检测IC芯片A7800,装机,上电,OK。
三菱A540的A7800坏是通病啊!取下的A7800芯片已经长时间发热,变得发黄了,尽管为了更好地散热,设计者给这个芯片的底下的电路板开了3个槽孔,但是,看来还是效果不太好!我们最好另外给它装个散热片!
附件 20140325_164139.jpg
附件 20140325_164147.jpg
附件 20140325_164220.jpg
附件 20140325_172011.jpg
最后修改:2014/3/26 10:32:51
14-03-25 18:40
通病啊  那要记一下啊
14-03-26 15:21
谢谢楼主的分享
14-03-26 15:28
有图有真相,好帖要顶!
14-03-26 21:29
好经验,谢谢分享。
14-03-27 11:45

工控新闻