为什么不使用西门子的变频器呢?那个问题接触器是什么牌子的?都是施耐德的吧?
14-03-24 16:38
接触器要是施耐德的就好了,是个国产杂牌的,我也没仔细看。变频器是08年选型的,那时我还没到这个公司呢。要是我,当然会用西门子70变频器。
14-03-24 17:27
不错,经验分享,赞。
14-03-24 17:54
这个问题花了很长的时间才解决,只能说经验不足。
14-03-25 11:45
楼主,简单问题复杂化了
14-03-25 11:50
我是修逆变焊机的。请教大家;学习修变频需要什么工具,从哪里入手,不会看电路图,,,有实践木理论
14-03-25 12:52
看不懂图纸终究是不行的,建议你一定要学会看图,然后结合你的实践经验,应该比一般人容易上手。
14-03-25 16:51
不考虑成本问题,一般都  是用好的接触器
电气维修就是要心细
14-03-25 19:45
你单位还分开呀。我单位都是我自己搞定,不论是电机还是变频器
14-04-10 10:34
在现场细致一点,好多问题可以找出来,
14-07-02 16:58