主题:终于有个跟变频器有关的故障了。

点击:6014 回复:34

前一段时间,我们这个钢铁厂停产了,说是检修,不过很可能是因为市场及其不好。高炉上料系统是250KW电机配的400KW施耐德变频器,ATV71,变频器一用一备。没停产的时候,有一台变频器总是停车超限,而且位置不是固定,停产了当然要彻底处理了。我负责的是自动化,变频器归电气,电气工程师就去处理,然而半个月过去了没处理好,我们的部长大人让我去看看。我就只好硬着头皮去看看了,先问了以前处理的过程,又要了一本手册看了看,最后找来了电气图纸。电工说两台变频器的设置完全一样,我首先就怀疑到这台变频器(叫它B变频吧)的制动单元坏了,于是报计划采购。过了几天到货,换上后,故障依旧(当然,我把智能主令控制器给调整的很安全的位置了)。变频器恢复出厂设置,重新优化,故障依旧。我回去到网上搜来了新手册,研究半天,感觉不得要领。于是重新到现场看电气图纸,让他们继续试车,并找规律。这时,操作工发现一个现象,就是手动停车后,抱闸没有动作,于是让电工处理。电工发现控制抱闸的接触器机械部分有时会卡住,我当时就说:问题就出在这里。电工说这个是小问题他们自己搞定,原来的那个大问题你(就是我)接着发愁吧。我说你把这个搞定了,就没有大问题了,停车不准就是这个问题。
电工还完了接触器,我让连续试车100次,结果发现就是这个问题。
没想到竟然是这个一个小问题,害得我把那本很厚的71编程手册看了好几十遍。
14-03-24 07:46
牛!!!!!
搞技术就是这样子!
14-03-24 07:59
害得我把那本很厚的71编程手册看了好几十遍。至少也熟悉了不少啊
14-03-24 08:03
机电不分家,你们分的那么清啊
14-03-24 08:39
以前这们的也出场过样的问题,德力西的接触器设计的有问题。
14-03-24 08:41
打扫战场不彻底!!事实证明:一直研究理论是不行的!
14-03-24 10:11
电工维修就要心细还得仔细思考.
14-03-24 10:19
操作工的信息很重要,他们是第一故障现场发现人
14-03-24 10:25
分工也太细了啊
14-03-24 11:52
我实在是觉得设计的有问题。要是我设计,绝对不会用两个抱闸接触器,用两个继电器就行了。
14-03-24 14:01