登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子M440 22kw变频器上电报A503

点击:2998 回复:9

西门子mm440变频器上电报F004和A503交替出现观察R026等于零。请各位大侠指教
14-03-20 18:07
先看看参数r026是多少,不是0V的话就是电压监测电路问题,如果是0V的话,有很大可能是驱动板上的程序芯片上的数据丢失了。
14-03-20 19:15
F0004是过热保护;A0503是欠压报警,这两个不是一回事。你的变频器有可能坏了。乱保护。是不是需要重新格式化系统,重新设置一遍参数呀。要么送修检查。
14-03-20 19:40
可以肯定驱动板数据丢失了,你会发现还有很多参数查看不了,P0010=2,无法初始化等等……
14-03-20 21:34
谁有驱动板上的24C02数据的可以分享给大家
14-03-20 22:28
西门子24C02N是什么芯片?主要功能是什么?
14-04-03 16:54
如果参数r200=0的话,就是EEpeom程序丢失,EEPROM芯片是西门子变频器主控板与功率单元进行识别的功率单元身份证,供电电压5V,程序自己想办法搞吧。
14-04-09 22:31
老师好,我的变频器坏了,咋模块了,换模块,修驱动板,正常后装机,报警F0004    A0503
14-05-26 15:29
最后是怎么解决的老师
14-05-26 17:07
是你上错主板了,比如440上一个430主板,也就是主板没识别下面功率板,我也碰到这个问题
21-10-20 10:52