主题:求助,台达VFD110B43A变频器通电后显示88888
点击:7102 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
吴光阳
公司一台台达VFD110B43A的11千瓦变频器通电后显示88888,所有指示灯都点亮,是啥原因呢?端子10伏正常,24伏只有21.8伏。面板上所有按键全部失灵。
最后修改:
2014/3/20 17:12:48
14-03-20 17:11
1楼
编辑
引用
管理
1140957924
主板5V电压有没有?有可能是主板或开关电源坏。
14-03-20 17:34
2楼
编辑
引用
管理
1424529556
可能坏了
14-03-20 19:47
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
cpu没启动吧
14-03-21 07:55
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
是不是模块有问题保护了啊
14-03-21 08:04
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
5V电源不正常吧
14-03-21 13:26
6楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
开关电源坏了。
14-03-21 14:24
7楼
编辑
引用
管理
rfdiwirf
设备要休息了,
无线代替有线的控制,你们试着用了吗?大为智通满足你的好奇心!
14-03-21 15:13
8楼
编辑
引用
管理
ray276488196
支持楼上开关电源坏了的说法
14-03-21 16:00
9楼
编辑
引用
管理
337480795
测测面板电源,检查一下面板CPU工作三要素。
14-03-21 21:22