主题:西门子S7200通讯故障请师傅们帮帮我
点击:1289 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
dxdx_2222
我有一个224的PLC 好长时间没用过。最近学习它,在之前与海泰克触摸屏通讯的时候是正常的,在与PC通讯的时候,电脑出现了突然黑屏失点的现象,过了几分钟打开电脑。发现笔记本USB接口烧坏了。我闻到PLC有烧焦的味道,打开他,他、发现一个R692的贴片电阻烧了。 因为贴片电阻上面没有的标识烧的看不见了。我想请问师傅们。这个R692是6.9K欧的电阻吗,最好能帮我分析一下烧坏的原因以及更换是注意的事项。恳请大家帮帮我。
14-03-19 11:16
1楼
管理
491892400
该帖内容不符合相关规定!
14-03-19 11:34
2楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
下午拆个PLC帮你看下
14-03-19 12:09
3楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
应该是通信端口的限流电阻,容易烧
14-03-19 12:09
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
还没遇到过,是224的吗?
14-03-19 12:23
5楼
编辑
引用
管理
BobMarley
电缆是原装的吗?不能热插拔。没遇到你这情况,无能为力。
你可以研究下图。那俩蓝色的是10欧的。
那个485芯片也可能坏了呢。
14-03-19 13:02
6楼
编辑
引用
管理
dxdx_2222
是224.
14-03-19 14:18
7楼
编辑
引用
管理
dxdx_2222
谢谢了。
14-03-19 14:19
8楼
编辑
引用
管理
dxdx_2222
PLC无法通讯了。但是可以运行。电缆不是原装的。
14-03-19 14:20
9楼
编辑
引用
管理
zwk34
应该是150欧姆的电阻
14-03-19 15:34