登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:在100摄氏度的环境,额定10A的电流要多粗的线
点击:1547 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,这个温度比较高,不知怎么选才合理
14-03-19 09:17
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
应该要用高温线了吧
14-03-19 10:08
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
是选择了高温线,但粗细还不确定
14-03-19 10:09
3楼
编辑
引用
管理
春之娇子
100摄氏度的环境呀,这个还真没遇见过,该用高温电缆了。
口诀里一般说的是25摄氏度,超过25摄氏度九折计算,您这个不知道该打几折了。
另外是不是还要考虑电缆橡胶的老化问题呢?
最后修改:
2014/3/19 10:22:51
14-03-19 10:21
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
高温线也用橡胶吗
14-03-19 10:27
5楼
编辑
引用
管理
春之娇子
我们单位的高温电缆,外层就是红色橡胶。(应该是橡胶吧,这个还真没注意过哈。
)
14-03-19 11:24
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个有专门的耐高温导线的。要不炉体的温度就没办法了
14-03-19 11:24
7楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
一定要决定是耐高温的线,线的截面按口诀就行了。耐高温导线有很多种,你这个只要选择耐200度的就行了。
最后修改:
2014/3/19 11:41:49
14-03-19 11:41
8楼
编辑
引用
管理
卢学斌
选择高温线用一般的口诀就可以了。
14-03-19 11:47
9楼
编辑
引用
管理
991808412
http://baike.baidu.com/link?url=8Qmcgk-dVDcxiRZbJR1J8SkwC5-PQFzXYhnL6ctlKGvoP3DzW7y0LxfW8a4ViP2uSnyIouhgba0Szhdm8tttsK
在淘宝找个卖家一问就知道了
14-03-19 12:02
上一页
下一页
工控新闻
2026赛迪论坛在京召开,共绘“十五五”新型工业化发展新蓝图
长安天枢智能机器人公司正式成立
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
华北工控AI质检系统专用计算机BPC-7151:助力3C电子产业智造升级
埃斯顿携多款产品亮相法国国际工业博览会!
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
智元第10000台通用具身机器人下线,推动中国具身智能产业迈向新高度
以科技创新和产业创新深度融合 推动建设现代化产业体系
更多新闻资讯