用winccflexible sp2版本的软件通过MPI与TP270可以实现正常通讯下载,但是用sp4版本的软件就通讯不上,这是什么原因呢,望各路前辈指点迷津(PC/PG接口都设置了,地址波特率都没问题,因为用sp2的版本通上讯了)
14-03-17 15:46
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
应该和软件版本没什么关系
14-03-17 16:04
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
也许flexible版本高了,要求更新的tp270固件?
14-03-17 16:38
3楼
编辑
引用
管理
fmsh12
更新下试试吧,非常感谢喔
14-03-17 17:52
4楼
编辑
引用
管理
fmsh12
先更新下试试
14-03-17 17:52
5楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
是否需要更新一下TP270的系统。
14-03-17 18:41
6楼
编辑
引用
管理
fmsh12
嗯,听前辈们指导感觉应该是这个问题,明天更新下试试
14-03-17 20:59
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
更新文本的固件就好了
14-03-17 21:09
8楼
编辑
引用
管理
fmsh12
嗯,把sp4的更新文件拷到sp2版本电脑下,通过os更新可以用sp4版本可以下载了