主题:求教施耐德变频器ATV71 45KW 如何关闭PHF输入缺相报警?

点击:2162 回复:0

我有一台AVT61  45KW的机器CPU板坏了,在网上订了一张AVT71的。已装上了,其他参数都能设定,只有PHF输入缺相关不掉,在参数表里面也找不到IPL这个代码,我用的是二相电源,试不了机,求教方法
IPL
M [ 输入缺相 ]
按照变频器额定值
nO [ 忽略报警 ] (nO): 故障被忽略,当变频器通过单相电源或直流总线供电时使用。
YES[ 自由停车 ] (YES):出现故障,自由停车。
如果只缺一相,变频器转到故障模式 [ 输入缺相 ] (IPL),但如果缺 2 相或 3 相都缺,变频器继续运行直到
出现欠压故障时跳闸。
此参数只可在 ATV71H075M3 至 HU75M3 变频器 ( 使用单相电源 ) 的这个菜单中访问。