登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器为什么能使电流下降了这么多???
点击:14756 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
wangtaotao
单位一条皮带,原来是用一台15KW的电动机来拖动,空转皮带是测的电流是12A,现在才用了变频器来控制电动机,,,,同样的条件测量了一下变频器进线电流,只有2A,,,我不明白是什么原因使得的电流下降了那么多,,请好心的老师教我,谢谢!
05-04-29 18:40
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不太可能。你测量错了。原来的那个电流(12A)差不多,现在的这个(2A)不可能。因为,一个15KW的电机,额定电流大约在30A左右,能使电机转动起来的、最起码的空载电流,大约是电机额定电流的1/3左右。所以你的检测结果肯定是错误的。变频器的输出电流有高次谐波存在,采用一般的检测方法,会存在很大的误差。另一方面说明你的变频器输出的电流波形,不怎么样呀。可以考虑检测变频器的进线电流。
05-04-29 23:48
2楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
谢谢kdrjl老师的热情回复,我也知道不能测量变频器的的出线电流,所以我是测量的变频器的进线电流,,,,但是的确是2A,我的领导还问我,这可能吗?我都不知道该怎么向领导解释!
05-04-30 00:24
3楼
编辑
引用
管理
zlj123
变频器的进线电流一般情况下就是小于出线电流
05-04-30 09:04
4楼
编辑
引用
管理
zlj123
根据能量守恒!出线的电压越低,进线的电流越小
05-04-30 09:19
5楼
编辑
引用
管理
denglisen
变频器的频率是多少呀?负载不重的话也是有可能的呀
05-04-30 11:59
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
zlj123
在 2005-4-30 9:19:00 发言
【内容省略】
说的有道理!我的说法确有不妥。还是应该比较电机的电流。因为交流电机的激磁电流(近似的空载电流)就是其额定电流的1/3左右。15KW的电机空载电流不可能会是2A。
05-04-30 13:27
7楼
编辑
引用
管理
lizhongxiong
2A不太可能 可能是你测量错了吧 变频的空载电流就有那么多
05-04-30 14:32
8楼
编辑
引用
管理
diyong
要么在变频器里直接观察输出电流吧,这种情况一般的仪器都不好用。
05-04-30 17:41
9楼
编辑
引用
管理
许昌阳光
我想没有测量错,前几年单位75kw电机用变频器时输入电流比输出小很多,而且输入与以前没用变频器时也小一半左右,一直想不通?
05-04-30 21:58
上一页
下一页
工控新闻
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
政策+技术双重助推,机器人进入量产元年?
如何看待这波“人形机器人”行情?
皮尔磁工业安全课堂——深入标准,结合应用
2025德力西电气重点经销商大会隆重召开,乘势共启新篇!
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
和利时赋能中石化新疆库车绿氢项目——储能电站智能调控系统成功投运
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
更多新闻资讯