主题:修到一台海利普V系列的30kw变频器每隔几个小时就报V相缺相
点击:1418 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
opq369248157
请问大神们遇到这种故障从哪里下手,复位以后可以正常使用,可是再过几个小时后又报V相缺相。
14-03-16 14:50
1楼
编辑
引用
管理
506196668
首先查查是不是缺相呀。
14-03-16 16:18
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
有的变频器参数设置里,可以将缺相检测感度阀值设置得高些,甚至屏蔽掉。当然,还是首先要找到原因为好。
14-03-16 16:29
3楼
编辑
引用
管理
opq369248157
带电机都正常,三相电压、电流也很平衡。报故障后停机,复位后能运行。电机肯定没有问题。
14-03-16 17:04
4楼
编辑
引用
管理
opq369248157
参数里却是可以屏蔽掉输出缺相功能。这个输出缺相功能是通过电流互感器来检测还是三相输出电压来检测的。这个搞不清楚。我来测量时它又很正常,这种故障最烦人的。
14-03-16 17:07
5楼
编辑
引用
管理
934027172
缺相保护检测信号应该取自电流互感器!
14-03-16 21:55
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
屏蔽有用吗 试过了没有啊
14-03-17 09:58
7楼
编辑
引用
管理
opq369248157
目前还没有报
14-03-18 19:00
8楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
可能是驱动带负载能力不行。
14-03-19 12:09
9楼
编辑
引用
管理
opq369248157
那应该是三相输出电流不平衡,但是我测三相输出电流很平衡
14-03-20 14:17