登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FC105问题,求助!
点击:509 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xingyanbin
我的变送器输出是4-20mA信号,但是模块是SM334的,接受的是0-20mA的信号,可以调用FC105库么?如果可以,要怎么处理?如果不行,怎么办?
14-03-12 19:37
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
xingyanbin
在 2014/3/12 19:37:25 发言
【内容省略】
在FC105的上限填写27648,下限填写27648/20*4,即5530.
Good Luck~
14-03-12 20:00
2楼
编辑
引用
管理
xingyanbin
谢谢,我的问题是这样的,我的压力变送器量程0-2.5MPa,上限我输入2.5,下限0.0 输出值和变送器显示不一致啊
14-03-12 20:12
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不会!
14-03-12 21:13
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
上限我输入2.5,下限(-(2.5/4))
最后修改:
2014/3/12 22:49:21
14-03-12 22:47
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用数学方法处理下
14-03-13 08:51
工控新闻