接修一台艾默生EV2000无显示检测发现直流电压有580v,电源板电源指示灯不良,检测发现10R 15w水泥电阻路,网购到货更换电阻以后一切正常!!
最后修改:2014/3/12 10:15:19
14-03-10 16:25
电阻短路一般很少,多数的开路,而且10欧短路不太会造成电源会问题吧
14-03-10 16:31
估计还有问题啊
14-03-10 16:33
楼主应该在查查
14-03-10 16:37
建议还是查一下开关电源。
14-03-10 17:46
对不起,我打错了是开路!!
14-03-10 18:33
看看说明书报什么
14-03-10 19:58
楼主,你的580V直流电压在哪测得的?
14-03-10 20:49
充电电阻坏,要把继电器一起换了
14-03-11 10:38
你打错了字,引起很多误会表情
14-03-11 10:38