主题:请教:YATAI(亚泰)YTD3.7KW,参数可见,但不可修改,何故?

点击:1233 回复:10

这个变频器和欧瑞类似。
可以进入各参数修改界面,但不能用上、下键修改参数值(按上、下键不能改变原参数值),而进入参数修改界面之前的所有上、下键的操作都是有效的。
比如,想修改F200的值,按“方式”键,显示“F1XX”,按“上”,显示“F2XX”,按“设置”,显示“F200“,按“设置”,显示“2”(原设置值),按“上”或“下”键,修改这个原值“2”,但是不能改变。。。。
14-03-09 20:14
参数锁定了吧,查下说明书
14-03-09 20:45

引用 934027172 在 2014/3/9 20:45:23 发言【内容省略】

手册查了,没有啊。。。
14-03-09 21:03
参数设密码保护能看不能调,看下说明书就知道了
14-03-09 22:19
存储器坏了难道?
14-03-10 08:19
实在没有恢复出厂设置试试。
14-03-10 08:23
仔细看手册,在F100中输入默认密码“8”后,问题解决。
洗衣机用变频器,回复出厂值,需要重抄一遍参数记下来,太麻烦。
谢谢以上各位。
14-03-10 09:57
洗衣机用变频器  谢谢楼主分享
14-03-10 10:21
亚泰变频器不会仿造欧瑞的吧,连参数设置都一样,欧瑞的F100设为8后才能修改其他参数,这款居然也是!
14-03-10 18:27
存储器坏了的话参数值应该是乱码吧
14-03-10 18:32