登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于三菱plc远程站的站号设置的问题。

点击:5945 回复:6

小弟现在在用三菱的plc做一个项目,程序编写好了以后到现场调试的时候,按照厂家要求要对现场进行改动,导致原先使用的plc远程I/O站少了一个,这样plc分配的地址后面部分势必要动,想问下各位大侠,可不可以在前面设置站号的时候不连续设置,就是预留出一个远程I/O的地址来,让后面的地址不要改动啊?求大侠解惑、、、
14-03-08 21:58
急求各位大哥大姐帮帮忙啊。。。
14-03-08 22:06
顶顶。。。同时求大侠解答啊、、、
14-03-08 22:30
如果有一个站没有实际接入,但须预留,可以设置成无效站。
14-03-09 10:17

引用 fumz78 在 2014/3/9 10:17:42 发言【内容省略】

嗯  是这样的
14-03-09 10:29
这个设置的时候是在cc-link里面设置的嘛?如果不这么设置只是在拨站号的时候,跳过这个站号,这样会报错么?
14-03-09 20:43
软件网络参数中的站信息里面进行设置
14-03-09 21:54

工控新闻

更多新闻资讯