主题:欧姆龙PLC
点击:951 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
805386735
请教:欧姆龙PLC-CP1E,输出COM接正极24V,一输出点能接两个欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)吗?
14-03-07 19:02
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
看输出电流能力和继电器的线圈电流。
14-03-08 08:24
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
感觉只要不大于输出点的电流额定值,最好是远低于额定电流值,这样能使用的长久些。
14-03-08 08:41
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以/不可以
因为你问题模糊
最后修改:
2014/3/8 10:41:13
14-03-08 10:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的,你用一个点同时驱动几个外部继电器都可以;
14-03-08 14:53
5楼
编辑
引用
管理
805386735
谢谢各位老师!我用PLC一个输出点控制两个中继,出现了短路情况,将输出点烧坏,中继也烧坏。欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)。不明白,请指教。
14-03-09 12:43
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
线路设计有问题吧?保护没的?
14-03-09 14:46
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;是你线路有问题;
14-03-09 19:55
8楼
编辑
引用
管理
805386735
谢谢!是新安装的中继和线路。试车就出故障。
14-03-09 20:14
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
试车就出故障,肯定接线出问题了
14-03-09 20:17