主题:PLC其中一个输出点故障,信号反相了!
点击:2163 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
PLC的输出接带续流二极管的继电器,监视PLC程序,当程序中该输出点接通时物理点无输出,程序中该输出点断开时物理点有输出。这个故障是怎么回事呢,求指点!
14-03-07 15:46
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
接错线了
14-03-07 16:08
2楼
编辑
引用
管理
BobMarley
接通时候,量线圈电压。
14-03-07 16:26
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
你是否是直接对该输出点进行测量的?可以将该点的输出接线拆除,直接测量此点的通断,有输出时此点与相应的COM口形成通路,反之是断路。
14-03-07 17:26
4楼
编辑
引用
管理
gjf201337
可能点烧坏了。我也遇到过
14-03-07 19:03
5楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
你是对正极还是对负极量的啊,注意参考电位
14-03-07 19:11
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:04
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先检查一下接线;
14-03-08 15:02
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
推测楼主的PLC是晶体管输出的,把输出和外接继电器(含续流二极管)的部分画个图,也许能表达得更清楚点。PLC是哪家哪个型号?
14-03-09 09:52
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
gjf201337
在 2014/3/7 19:03:24 发言
【内容省略】
点烧坏了,会有楼主说的情况?
请解释一下.
14-03-09 10:36