登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:关于PLC与电脑通讯的问题

点击:3593 回复:11

将S7200-CPU224与电脑 通讯时出现错误,显示通讯超时,或地址错误等问题,但我的设置完全按照说明书上的设置的,是否和我的系统是XP有关??
05-04-29 08:53
可能性不大,我用的也是XP,有可能是你的PC/PPI电缆的BAUD设置的不对,你可以在“控制面板”终找到“PC/PPI”将其BAUD有CPU的一致,或你在STEP编程软件中的“通讯”中选择“与PLC通讯”中选择“搜索所有BAUD”后“刷新PC/PPI”即可(前提是必须与PLC已连接)
05-04-29 09:44
再问一下,在建立通许时,是否有必要给PLC接上电源??
05-04-29 15:01
那是必须的,否则的话怎么可以读出数据呢
05-04-29 16:18
当然要给PLC通上工作电源呀!不然的话,怎么工作呢?
05-04-29 21:16
ok 谢谢
05-04-30 14:27
各位:三菱PLC-A系列与PC通信怎么弄!
05-05-12 13:16
我也是这样的问题,可是作了以后没什么反应
最后修改:2005-5-12 21:28:32
05-05-12 21:15
能否将COM口,PC/PPI/STEP7MICROWIN V3.1的具体参数说一下.我试了多次都不行!!根本就连不上.
最后修改:2005-5-12 21:38:28
05-05-12 21:37
如果你的电脑只有一个COM口的话,你要设com1,但要注意你的com1不要被其他软件占了,我以前就出过此类问题。我们一般设波特率为9600,所以PC/PPI Cable只有2为on。电脑上local:0, remote:2, interface:pc/ppi cable(com1), protocol:ppi, mode:11 bit, baut rate:9600.
我用的是4.0版本,但应该差不多
05-05-16 14:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯