登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:汇川MD320变频器驱动故障求解
点击:859 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
505377093
我有一台汇川MD320变频器30KW的,现在3个下桥驱动出现故障,表现为静态情况下都是UG----UE电压为22v,a316的1脚电压都为4V,上桥驱动静态正常-9.8v。请大家指教!
14-03-06 17:09
1楼
编辑
引用
管理
805709808
应该是下桥的稳压管坏啦,稳压值应该是22-9.8=12.2
14-03-06 19:04
2楼
编辑
引用
管理
505377093
谢谢啦!找到原因了,我没有测试A136J的2脚电压,1---2脚电压是正常的,原因是三只下桥耦合器都坏了。谢谢!
14-03-08 13:44
3楼
编辑
引用
管理
805709808
真巧啊,三只都坏啦
14-03-08 17:29
4楼
编辑
引用
管理
505377093
是啊,换掉三只光电耦合器就正常了。
14-03-18 20:52
工控新闻
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
第22届中国天津工博会3月18日启幕
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
南钢与和利时签署战略合作协议
全面布局未来产业 激活高质量发展新动能
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
西门子科技大会即将在京启幕
更多新闻资讯