登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:小白问题,300upload station toPG 报错

点击:1205 回复:4

各位大侠:
今天对两台300PLC控制的设备进行程序上载,出现故障如下:
程序上传时出现报警,信息如下:(2000)Error while uploading the configuration to the programming device(PG) Do you want to continue
附件 forming upload error.jpg
另外一台设备
附件 捕获2.jpg
我百度了一下这问题,极有可能是HW update导致的,
我想问的是,我现在step7 是V5.5 SP3版本,如果我安装了HW update,
这次上载的硬件组态能否自动显示?
还是,我需要安装HW update之后再进行一次完整的上载?
谢谢了!
14-03-04 20:16
能上载?能上载我觉得你不不编译硬件组态,单访问程序应该不要紧的。
14-03-04 20:30
单访问程序应该没问题,
关键在于如果以后我直接把硬件组态和程序都下载到CPU里会不会报错,有可能会丢失我无法上载的那个DP从站
14-03-04 21:00
是的,如果你的硬件里面没有dp的gsd文件,编译后在下载就出问题了,站不认了。
14-03-04 21:32
4楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:23

工控新闻

更多新闻资讯