主题:求分析这个单按钮启停电路

点击:4716 回复:11

我在想,当第一行的0.02上升沿的时候,第二行的不是应该断开的吗?怎么还能通过它导通呢?求高手解答,并求时序图参考一下,谢谢~~如图
附件 J7)}1AU}070C】SBA~XS_OQC.jpg
14-03-04 16:24
先搞懂脉冲
14-03-04 17:45
没写过程序
14-03-04 18:28
3楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-04 18:41

引用 s399091619 在 2014/3/4 16:24:25 发言【内容省略】

你先搞清PLC是如何工作的----循环扫描
以及单脉冲问题.
第一次按0.02,其接通一个扫描周期,在这个扫描周期,第一行电路接通,第二行电路不通,有输出.
转过这个周期,第一行不通,第二行通,输出被保持.
.......
第二次按0.02,其又接通一个扫描周期,在这个扫描周期,第一行电路不通,第二行电路不通,输出断开.
转过这个周期,第一行不通,第二行不通,输出被彻底取消.
其后无输出.
14-03-04 19:21
不要用继电器的思维思考,要明白plc的扫描规律
14-03-04 21:55
我也是按继电器思路来想的。。。好像难理解一点。。
14-03-06 19:31
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:19
单按钮起停的编程方法有很多,其实最简单的就是用一个异或指令即可实现
14-12-19 20:14
三菱之类的plc有alt指令,自己用计数比较也可以,方法很多
14-12-19 22:31