登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】又是电容惹的祸(20140303)

点击:6957 回复:36

  前天接修一台会所酒店的大型热泵,根据现场电工描述故障是先是偶尔显示通讯故障。能开机只是时好时坏。到后期就一直显示通讯故障。现场查看驱动散热风扇的是一台日立L200 7.5KW变频器,变频器LED显示屏无显示,散热风扇有运转,估计机组故障与变频器不工作有关。遂带回变频器检修。根据变频器24V散热风扇运转正常判断,开关电源正常故障应该面板显示部分,查到显示板的5V电源为2.86V拔掉排线后测电源端电压不变,查为供面板的5V三端稳压损坏,换后测电压3.8V左右不正常,摸刚换的稳压块烫手,说明显示板还有短路的地方,测量电源端对地电阻20欧左右。仔细查看显示板电路未发现哪有变色异常的地方。因是多层板加之贴片原件密集无法理清电源走向,抱着死马当活马医想法,用电流冲击法能否找到故障原件。找来以3A5V开关电源接上一通电嘿嘿故障现行了,原来是靠近CPU边一个被胶体遮盖的贴片电容短路,大电流一去就冒烟了。把电容拆掉对地电阻变为5.6K欧了。通电测试显示正常。装机热泵机组恢复正常。 
  小结:根据电容特性,起先应该是不稳定性轻微漏电短路拉低了5V电压导致面板RS485通讯短暂故障,所以机组时好时坏,到后期严重漏电短路后导致三端稳压过载损坏,就彻底开不机了。这次故障机组厂家人员先过来检查说是主控板损坏要换,报价6500元啊。一个小贴片电容等于6500元啊。
最后修改:2014/4/8 15:13:21
14-02-28 21:46
机组厂家不是一般的黑
14-02-28 22:26
想看看是多大的热泵 要是有图就好了表情
14-02-28 22:46
有才.  楼主高手.  佩服佩服
14-02-28 23:27
这故障,没经验的话不好查;这种方法没用过。
14-03-01 00:34
所以说,有时候技术是非常值钱的,但是也要看技术是在哪里使用。
14-03-01 00:48
感谢分享!楼主才子!!
14-03-01 06:42
很好的帖子 顶一下
14-03-01 07:30
电流冲击法很好啊
14-03-01 07:37
9楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-01 09:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯