求高手帮忙,我现在手边有一台菱川V018P3变频器,现在变频器输出没电压是怎么回事?但变频器又不报警又是怎么回事?高手指教 。坐等回帖。谢了
14-02-28 11:49
没启动。
14-02-28 14:27
启动了,变频器开始工作了,就是没输出,也不报警,这就让我头大
14-02-28 16:40
3楼
该帖内容不符合相关规定!
14-02-28 20:01
看下驱动的供电+5V是否正常啊
最后修改:2014/2/28 20:07:42
14-02-28 20:06
我遇到过一台类似故障,那是台一伺服驱动器,启动无输出,无报警,原来是单独为下三路供电的变压器损坏
14-03-01 11:32
显示频率上去了吗
14-03-01 14:48
现在修好了,是下三臂的一个316J坏了,已换了,现在机器正常工作。
14-03-01 16:24
查有没有脉冲或驱动部分的电源工作正常否
14-03-01 18:44