登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:对于一台机械没有电路图,而且线路比较繁杂,标号不清楚,涉及3台电机和液压油路,检修起来需要多长时间?
点击:2749 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
mandraker
05-04-28 21:40
1楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
那要看你的技术
05-04-28 21:58
2楼
编辑
引用
管理
永远的菜鸟
呵呵。这要看运气了。还有你对这设备的了解成度了。我以前在一个小企业做维修时我也碰到过这情况。靠,这小气的老板抠门的很。买来的机床都是80年以前的。比我年龄还大了,不过没办法还是要想办法搞定。先了解机床的操作工艺,这要问操作工了。然后确定故障的大概范围。接下来拿个表,叫个人慢慢查了。
但是查的时候要做好标号。并画好草图,
05-04-28 21:59
3楼
编辑
引用
管理
yjr147
要看你的技术
05-04-28 22:08
4楼
编辑
引用
管理
fzz
仔细分析,不会南的
05-05-24 00:05
5楼
编辑
引用
管理
xlian
没图纸时:先查电源,然后从执行机构返查,很快就能摸清的
05-05-24 02:06
6楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
看你经验了
05-05-24 06:56
7楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
先了解操作工艺,根据设备的配置草制图纸,再去查线,核对。
05-05-24 07:21
8楼
编辑
引用
管理
qyy1981
找到电源和执行元件,中间的线要是乱就拆了自己重新接,搞一个只有自己看的懂的接线不就行了么?
嘿嘿。。我经常这么干
不过经常被人骂
05-05-24 07:37
9楼
编辑
引用
管理
同行菜鸟
我经常被油压油路给迷住,老是控制正常但是就是不动作(油温升高后压力不足),后来才慢慢摸出点经验,因为油路太多的话,电磁阀动作不是很彻底,油路没有彻底的打开和关闭就会增加我们的检修时间,明明电磁阀通电都动作了怎么回事?所以先检查油路也是比较重要的
05-05-24 10:38
上一页
下一页
工控新闻
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
更多新闻资讯