主题:昨天晚上同事说他家装修新改的电器,有一个插座有毛病。
点击:1680 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
昨天晚上同事说他家装修,新改的电器,卫生间有一个插座有毛病,插上热水器就跳闸,其他的插座没有问题,要我今天去给他看看去怎么回事。各位大侠说说能有哪些情况引起跳闸啊?
14-02-21 06:39
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
所跳闸开关,是否为漏电保护开关;是过载或短路跳闸,还是漏电跳闸。
14-02-21 06:50
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
引用
mjinbao
在 2014/2/21 6:50:09 发言
【内容省略】
有道理~
14-02-21 07:59
3楼
编辑
引用
管理
min6114362
漏电还是过流....
14-02-21 08:16
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不是开关小了就是热水器有问题,你可以先把温度调低,再试插一下
14-02-21 08:25
5楼
编辑
引用
管理
18013840174
新装修的 墙面肯定改动 有可能损坏到线了 。
14-02-21 09:14
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
先看看那个闸,是普通的还是带漏电保护的,是普通的那就闸小了,带漏电保护的那就接错线了
14-02-21 09:21
7楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
插上就跳,是不是,把地线接到零线或火线上了
14-02-21 09:32
8楼
编辑
引用
管理
1429529821
换个别的用电气看看,也有可能是热水器有问题。
14-02-21 09:35
9楼
编辑
引用
管理
往事随风
首先要确定是插座问题还是热水器问题
14-02-21 10:01