登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:小弟触摸屏实验发现障碍鸿沟需要大神帮忙跨越

点击:581 回复:9

附件 IMG_20140220_222317.jpg
情况就是这样个情况,能通信。点触摸屏能接通plc。但是就是频繁跳出正在通信。。。plc口站号0。小弟为了节约实验成本。运用plc的24v电源,并且没接地。实验时候plc离触摸屏一米不到。由于条件有限。问问大神们这是不是干扰引起的
14-02-20 22:49
线有问题。或者是型号没有选对。屏里面重新设置一下对应的PLC型号,如果型号正确,最好是重建一个工程,当前改过的设置这个就不要了。如果还是不行,就肯定是线有问题。
14-02-21 08:31
PLC的24V供电能力如何?你的HMI的功耗是多少?
换个24V电源或许就好了呢
最后修改:2014/2/21 8:47:10
14-02-21 08:42

引用 BobMarley 在 2014/2/21 8:42:00 发言【内容省略】

电流还是够用的触摸屏100多毫安。我比对过。会不会是干扰
14-02-21 09:25
如果电源不够用,屏就会重启,检查通讯设定及电缆;
14-02-21 09:44
用外接直流24V电源,试试看。
14-02-21 10:17

引用 ZCMY 在 2014/2/21 9:44:06 发言【内容省略】

各位大神我原来搞错了。触摸屏的消耗电流达到250毫安。而plc的最大电流为500毫安。我输出未接任何负载。这样会不够吗。看来只能买个外电源试试
14-02-21 11:51
你什么牌子的屏和PLC?
14-02-21 13:04

引用 卢学斌 在 2014/2/21 13:04:54 发言【内容省略】

信捷th765   汇川h2U
14-02-21 13:08
9楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:41

工控新闻

更多新闻资讯