一台只用了三个月后。放置了10年的西门子PLC,CPU212.掏出来想用。结果通电就报警。电脑重新安装软件,无法建立通信。如何解除报警呢?请大师们指教。谢谢!
14-02-20 19:47
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
10年都没有通电,坏的可能比较大
14-02-20 20:05
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
看能不能读出错误代码,有代码就好找原因。
14-02-20 20:43
3楼
编辑
引用
管理
1424529556
不好修了
14-02-20 20:46
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯都连不上,只能维修了;
14-02-21 09:52
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
先维修吧
14-02-21 09:56
6楼
编辑
引用
管理
baiyingele
硬件看不出毛病。通电后8个输入端接开关。依次开通,LED正常亮。输出端的LED不亮。建立不了通信,也无法显示故障码。
14-02-21 10:10
7楼
编辑
引用
管理
BobMarley
SF灯亮?
1:CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
2:程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
3:CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。
14-02-21 11:00
8楼
编辑
引用
管理
youlong8899
建议你不间断的通电很多次后,在电脑里重新安装驱动,再连接CPU试一试。10年的话,估计电容等原件不好了。应该没有大的毛病。
14-02-21 11:06
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
是什么报警 硬件报警吗?
14-02-21 11:59