主题:电流互感器是否一定要从P1进?
点击:32114 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
hansenblue
三相四线式电表接入电流互感器如果三相线从P1进,P2出的话则S1为正 S2为负,这个很好理解。
那么如果我三相线从P2进,P1出同时S2作为正,S1作为负接入电表是否可以?
有没有什么影响?
14-02-19 23:21
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
可以,没有什么影响
14-02-20 00:14
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
同相就行
14-02-20 08:04
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如楼上二位所说。
14-02-20 15:00
4楼
编辑
引用
管理
laozhou123
没有什么问题,就是同名端的问题。
14-02-20 16:59
5楼
编辑
引用
管理
346953791
那样接电表会倒转的吧。。至少我上次就是接三个电流互感器。。就是P2向上。三个S2同为接地。。表就会倒着走。。后来把互感器P1朝上就好了。。
14-02-21 14:42
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
电流互感器里面就是一个电感线圈,没有其他东西。反过来同时也要把S1和S2也反过来。这样就没事了。从P1进只是给个标准安装方法。
14-02-21 14:47
7楼
编辑
引用
管理
935570076
电流互感器 ,解法黑重要,如果能懂得,原理接怎么都行吧