主题:公司空开1-2个小时就跳一次
点击:2697 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
18013840174
是的 端子都有点黑了。 空开换了 果断没问题了
14-02-19 14:28
21楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
fywsch
在 2014/2/18 14:02:31 发言
【内容省略】
如此!
14-02-19 19:59
22楼
编辑
引用
管理
wenquan753
内部触头有问题
可以看看
我遇见过
负荷不超但是开关和电缆发热厉害!
14-02-19 22:52
23楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
换个新的吧
14-02-20 08:38
24楼
编辑
引用
管理
wanghao389131
换了就好了
14-02-20 09:08
25楼
编辑
引用
管理
gc666
首先检查下线路是否有问题,其二计算下电流多大?是否空开电流选小啦。如果以上都没问题,就是空开有问题,换个新的应该能解决问题。