登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:公司空开1-2个小时就跳一次
点击:2697 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
18013840174
大概上周5开始出现的,用2个小时(有时半个小时左右)就跳一下,可以立即合上。用电器大概20-35A(4个空调),漏保是60A的,每次就是直接漏保跳。打开摸索一下,漏保温度较高,进线温度高,出线温度摸起来正常。紧固进线端子后无用,只开一个空调和几个电脑和灯。还是跳了 这次还是进线温度高 我现在就是想换空开先试一下(可能质量不好,国产的没见过的牌子),还有把进线那边查一下。 其中有什么重点望大神指点一下
14-02-18 13:51
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
1:空开选型太小。2:空开过热后就不宜再使用,应该更换。
14-02-18 13:56
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
建议更换。
14-02-18 14:02
3楼
编辑
引用
管理
华星电仪
重点检查一下接线,开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。就会跳,这种可能性比较大。还有开关触点压力不够造成触点接触不好发热也会跳,这就要更换开关了,检查接线接触要细心一些,一定要看到螺丝是否压着线芯了,仅供参考。
14-02-18 14:03
4楼
编辑
引用
管理
18013840174
恩 感谢各位 那我先换空开
14-02-18 14:17
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
现在情况怎么样。
14-02-18 15:24
6楼
编辑
引用
管理
18013840174
还没换,我把各个端子都拆下,从新紧固了一遍。目前还没跳
14-02-18 16:05
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是随时间跳闸,那说明开关有热保护功能?难道说自动开关是带热继的?看看自动开关是不是自带了热继功能?而且有电流整定?
14-02-18 16:12
8楼
编辑
引用
管理
18013840174
就是一般的漏保,没有电流整定。时间也说了,不定时。现在3个多小时了 没跳
14-02-18 16:34
9楼
编辑
引用
管理
dajunhoo
好好检查一下,很简单的
14-02-18 17:17
上一页
下一页
工控新闻
以科技创新和产业创新深度融合 推动建设现代化产业体系
嵌入半导体创新的关键节点:TEL的产品版图与战略雄心
华北工控AI监控系统专用整机BIS-6390ARA-C10,硬核守护校园安全
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
华北工控BIS-6690P-B10多网口AI整机:专为高精度自动化产线控制而设计
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
机器人“触觉神经”国产化加速,蓝点触控六维力传感器成业界关注焦点
打破产业边界!美的与零跑开创智能汽车生态新范式
更多新闻资讯