登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:公司空开1-2个小时就跳一次
点击:2697 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
18013840174
大概上周5开始出现的,用2个小时(有时半个小时左右)就跳一下,可以立即合上。用电器大概20-35A(4个空调),漏保是60A的,每次就是直接漏保跳。打开摸索一下,漏保温度较高,进线温度高,出线温度摸起来正常。紧固进线端子后无用,只开一个空调和几个电脑和灯。还是跳了 这次还是进线温度高 我现在就是想换空开先试一下(可能质量不好,国产的没见过的牌子),还有把进线那边查一下。 其中有什么重点望大神指点一下
14-02-18 13:51
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
1:空开选型太小。2:空开过热后就不宜再使用,应该更换。
14-02-18 13:56
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
建议更换。
14-02-18 14:02
3楼
编辑
引用
管理
华星电仪
重点检查一下接线,开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。就会跳,这种可能性比较大。还有开关触点压力不够造成触点接触不好发热也会跳,这就要更换开关了,检查接线接触要细心一些,一定要看到螺丝是否压着线芯了,仅供参考。
14-02-18 14:03
4楼
编辑
引用
管理
18013840174
恩 感谢各位 那我先换空开
14-02-18 14:17
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
现在情况怎么样。
14-02-18 15:24
6楼
编辑
引用
管理
18013840174
还没换,我把各个端子都拆下,从新紧固了一遍。目前还没跳
14-02-18 16:05
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是随时间跳闸,那说明开关有热保护功能?难道说自动开关是带热继的?看看自动开关是不是自带了热继功能?而且有电流整定?
14-02-18 16:12
8楼
编辑
引用
管理
18013840174
就是一般的漏保,没有电流整定。时间也说了,不定时。现在3个多小时了 没跳
14-02-18 16:34
9楼
编辑
引用
管理
dajunhoo
好好检查一下,很简单的
14-02-18 17:17
上一页
下一页
工控新闻
埃斯顿携多款产品亮相法国国际工业博览会!
产业资本联手加持!节卡获新一轮融资,通用智能战略再加码
华北工控MATX-6153增强AI算力与安全可靠特性,支持数据中心机房动环监测系统集成应用
2026赛迪论坛在京召开,共绘“十五五”新型工业化发展新蓝图
做人形机器人,不是拼人头:马斯克与王兴兴正在改写规则
2026春季CMEF上海展,华北工控8.1号馆H39展位诚待您的到来!
从跟跑到领跑 2035中国新一代智能制造技术应用走在世界前列
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
更多新闻资讯