主题:运行设备动力丢失控制方法
点击:872 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zzibin
运行的设备突然丢失动力有什么好的方法来检测及停车,以前我们用的是施纳德的速度控制器加感应器来防止动力丢失停机,现在这感应器太贵和难买想换其他来控制,请大神帮忙介绍一下什么好?
附件:
[
本地下载
]
14-02-17 23:21
1楼
编辑
引用
管理
lusudu
用伺服可否,我说说我的想法,通过伺服的力矩控制,我们做过压力测试机,当物体破碎的时候,压力消失。伺服电机立刻反转或停止。不知道这样的描述是否符合你的问题。
14-02-18 17:26
2楼
编辑
引用
管理
zzibin
用伺服的话在单机上可以使用,但在生产线上不能使用,因为生产线的后流水上有些不能立即停机,只能控制生产线上的给喂料暂停。
14-02-18 21:02
3楼
编辑
引用
管理
498959881
是否可以用计数的方式,如果机器在运转中就有计数,一旦停转计数少于某个数值就报警或者停机.
14-02-18 21:15
4楼
编辑
引用
管理
zzibin
用计数应该可以但是不知用哪种计数器
14-02-18 21:24
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
速度继电器可以吗,检测速度,没速度也就动力丢失了,停车报警。
最后修改:
2014/2/19 16:38:44
14-02-19 16:37
6楼
编辑
引用
管理
498959881
我想法是这样的,你看行不,用编码器或者普通的接近开关,通过PLC对编码器或者接近开关计数
14-02-19 18:16
7楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
可以用接近开关加PLC,用廉价的触摸屏显示数据。
14-02-19 19:59
8楼
编辑
引用
管理
zzibin
原来也是用速度控制器,但不知有什么速度继电器可以用,请给个继电器型号
14-02-19 22:43
9楼
编辑
引用
管理
zzibin
用PLC的费用较高暂时不考虑,多谢
14-02-19 22:44