命令库中Postion Axis下有两个停止命令:_stop和_stopEmergency
_stop是停止运动,停止模式很多,看帮助就这以了。这是常规的停止命令,可以暂停运动,或完成停止运动。
_stopEmergeny,顾名思义,是使轴进入EmergencyStop状态,这是轴的状态机中的一种状态。一旦进入该状态,其他运动命令就不再起作用了,除非用_disableAxis或_resetAxis。