sbkkan
所以说是EEPROM故障,执行PLC清除后再下载程序一般能解决,如果不行就换个芯片就行。
至于程序为什么会丢?EEPROM芯片在datasheet里面就说明寿命只有读写10万次的,运气好的话就提前退休了,我是搞修理的,坏EEPROM是经常能碰到的事情,不要大惊小怪,换个芯片下个程序就行了
最后修改:
2014/2/12 16:23:48
14-02-12 16:13
21楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
同意20楼,大多时候没坏的。欧姆龙的C60P也是,遇过好几回程序丢失,重写进EPROM就好了。这个A1的是EERPOM更容易写了。丢失程序的话CPU异常干扰,带电拨插等都有可能,这年头的产品一切故障皆有可能发生
14-02-12 16:23
22楼
编辑
引用
管理
陈景廉
谢谢赐教。
14-02-12 16:33
23楼
编辑
引用
管理
知道一点
就是程序丢了,也可能只有一条指令错误.
想办法copy程序吧
14-02-12 21:13
24楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
中山宇丰
在 2014/2/12 16:23:05 发言
【内容省略】
C60P的EPROM那么容易丢程序?写这个要专用设备的。
14-02-13 09:22
25楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那个就是外置的EEPROM存储卡;
14-02-13 14:12
26楼
编辑
引用
管理
notezym
用单片机编程器把好的芯片内容读出来写到坏的里就可以了
14-02-14 09:08
27楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
知道备份程序是比较重要的
还好你有相同的设备,没有的话是比较麻烦的
14-02-14 13:09
28楼
编辑
引用
管理
湘邵之水
最后修改:
2014/2/16 13:14:07
14-02-16 13:11
29楼
编辑
引用
管理
陈景廉
恳请请右这能力修好这机器的高工们帮我把这机器搞好。
付费的。
地址:广东博罗县义和镇。1379502290
多谢了。