重新下载程序的途径:
使用三菱的手编器连接,使用通讯模块外加通讯数据线连接电脑,在DOS下运行编程软件.
呵呵,上面这些我是从网上百度抄回来的.
14-02-11 16:59
有工具查一下,可能程序丢了
先看一下PLC坏没有,如果没坏,从另台机器读程序。
14-02-11 16:59
我不懂三菱PLC编程。
想请教几个问题:
  要是从旁边机器抄程序上来,如果需要密码咋办?用破解软件破解?破解时会丢失原程序吗?
14-02-11 17:16
程序丢失的可能性最大;
编这款要A1-20P的手持编程器;
14-02-11 18:50
这机器没有密码的吧。
14-02-12 08:01
量一下本身24伏够吗
14-02-12 11:51
EEPROM fault
14-02-12 11:56
呵呵;这种PLC内部是1K的RAM,用电池来备份;
不存在EEPROM之说;
真的用外置的EEPROM卡的话,程序就不会丢了;
14-02-12 14:58
我把旁边好的机器上的这个A-EEPROM-1卡装上故障机器,机器就可以运行了。坏机A-EEPROM-1卡装装原好机器就出线CPU.E灯闪烁
附件 IMG_20140212_140859.jpg
附件 IMG_20140212_144017.jpg
附件 IMG_20140212_144030.jpg
附件 IMG_20140212_144124.jpg
附件 IMG_20140212_144507.jpg
最后修改:2014/2/12 16:11:35
14-02-12 16:04
现在可以确定是程序丢失了????
为什么程序会丢失呢?????????????????????????????????、