主题:PLC故障?
点击:2199 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
重新下载程序的途径:
使用三菱的手编器连接,使用通讯模块外加通讯数据线连接电脑,在DOS下运行编程软件.
呵呵,上面这些我是从网上百度抄回来的.
14-02-11 16:59
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
有工具查一下,可能程序丢了
先看一下PLC坏没有,如果没坏,从另台机器读程序。
14-02-11 16:59
12楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我不懂三菱PLC编程。
想请教几个问题:
要是从旁边机器抄程序上来,如果需要密码咋办?用破解软件破解?破解时会丢失原程序吗?
14-02-11 17:16
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序丢失的可能性最大;
编这款要A1-20P的手持编程器;
14-02-11 18:50
14楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这机器没有密码的吧。
14-02-12 08:01
15楼
编辑
引用
管理
于左
量一下本身24伏够吗
14-02-12 11:51
16楼
编辑
引用
管理
sbkkan
EEPROM fault
14-02-12 11:56
17楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这种PLC内部是1K的RAM,用电池来备份;
不存在EEPROM之说;
真的用外置的EEPROM卡的话,程序就不会丢了;
14-02-12 14:58
18楼
编辑
引用
管理
陈景廉
我把旁边好的机器上的这个A-EEPROM-1卡装上故障机器,机器就可以运行了。坏机A-EEPROM-1卡装装原好机器就出线CPU.E灯闪烁
最后修改:
2014/2/12 16:11:35
14-02-12 16:04
19楼
编辑
引用
管理
陈景廉
现在可以确定是程序丢失了????
为什么程序会丢失呢?????????????????????????????????、